可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。
可燃气体发生必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源,这就是三要素(如上左图所示的三角形),缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和。 当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生。我们把可燃气体遇火源发生的浓度称为浓度极限,简称极限,一般用%表示。
实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生而要有一个浓度范围。如上右图所示的阴影部分。当可燃气体浓度低于LEL(最低限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(最高限度)时(氧气不足)都不会发生。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同(参见第八期的介绍),这一点在标定仪器时要十分注意。
为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在LEL的10%和20%时发出警报,这里,10%LEL称作警告警报,而20%LEL称作危险警报。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作LEL检测仪的原因。需要说明的是,LEL检测仪上显示的100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了LEL的100%,即相当于可燃气体的最低下限,如果是甲烷,100%LEL=4%体积浓度(VOL)。
在工作中,以LEL方式测量这些气体的检测仪是我们常见的催化燃烧式检测仪。它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪器的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。
直接测量可燃气体的体积浓度的热导式VOL检测器也可以在市场上得到,同时,也已经有了LEL/VOL合二为一的检测器。VOL可燃检测器特别适合于在缺氧(氧气不足)的环境中测量可燃气体的体积(VOL)浓度。
本公司专业生产销售气体报警器/气体检测仪,使用寿命长,灵敏度高,证书齐全,欢迎咨询!
http://www.safe18.cn/ 可燃气体报警器 有毒气体报警器,燃气报警器,煤气报警器
http://www.81986808.cn/ 氨气报警器,氨气检测仪,氨气气体报警器,氯气报警器,氯气检测仪
http://www.qitibaojingqi.net/ 可燃气体报警器,气体检测仪,有毒气体报警器,气体检测报警仪
http://www.br1718.cn/ 煤气报警器,煤气检测仪,燃气报警器,一氧化碳报警器,天然气报警器
http://www.safe17.com.cn/ 气体报警器,气体检测仪
http://www.keranqitibaojingqi.org.cn/ 天然气检测仪,液化气报警器,天然气报警器,液化气检测仪 |
|