锅炉故障代码都有哪些?
炉型
威能锅炉故障代码 http://www.vaillant.cn/home/故障代码或故障现象
水压低于1.0bar
锅炉正常工作水压为1.0-1.5bar,当您发现锅炉的水温水压表显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方法如下:炉底右手第一根与第二根管路之间有向下突出铜柱,铜柱(注水钮)内有一字改锥口,请检查上面是否有注水钮。如果有注水钮,面对锅炉向左旋转90度;如果没有注水钮,插入一字螺丝刀并将此改锥口向左手旋转90度。此刻会听到炉内有水流声并伴随水压表指针上涨,当水温水压表的水压指针达到1.0-1.5bar后将此改锥口反方向关紧即可。切记,水压达到后1.0-1.5bar后必须关闭注水钮。
Turbo MAX Pro
火苗打叉指示灯亮或者闪烁
当您看到火苗打叉指示灯亮或者闪烁,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的红色复位键重新启动。
Turbo MAX Plus
Turbo TEC Pro
Turbo TEC Plus、Turbo
显示F28或F29
当您看到锅炉液晶显示屏显示“F28”或“F29”时,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的复位键重新启动。
Turbo BLOCK
显示F1
当您看到锅炉液晶显示屏显示“F1”时,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的复位键重新启动。
Turbo TEC Pro
Turbo TEC Plus
F22或水压低于1.0bar
当您看到锅炉液晶显示屏显示“F22”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方法如下:锅炉底部靠右侧前部有一个灰白旋钮,正常状态下可以看到该旋钮上标有“CLOSED”,请将其向右手旋转90度,待屏幕水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反方向关紧即可(若屏幕没有显示水压请按一次标有“—”按键以显示水压)。切记,水压达到后必须关闭注水钮。
TurboBLOCK
F1或水压低于1.0bar
当您看到锅炉液晶显示屏显示“F1”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方式如下:锅炉底部靠近后方偏右位置有一斜向地面四方形蓝色旋钮,将其向逆时针方向旋转直至听到水流声音,同时按动操作面板上的模式键一次(最左边的按键),待显示屏上显示水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反向关紧即可。切记,水压达到必须关闭注水钮。
TURBO旧款
F22或水压低于1.0bar
当您看到锅炉液晶显示屏显示“F22”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方式如下:锅炉底部靠近后方偏右位置有一斜向地面四方形蓝色补水钮,将其向逆时针方向旋转直至听到水流声音,待液晶屏上显示水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反向关紧即可(若屏幕上没有显示水压请按一次标有“—”按键以显示水压)。切记,水压达到必须关闭注水钮。
TURBO 新款
水压低于1.0bar补水
当您看到锅炉液晶显示屏显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方式如下:锅炉底部靠近后方偏右的位置有一黑色圆形补水钮,将其向左手方向旋转直至听到水流声音,待屏幕上显示水压恢复到1.0-1.5后将此旋钮反向关紧即可(若屏幕上没有显示水压请按操作面板上“Reset”按键五秒钟即可显示水压)。切记,水压达到必须关闭注水钮。
|
|