      中央空调制冷压缩机结霜是一个很普遍的现象,一般情况下不会马上造成中央空调系统问题,而且轻微的结霜不用处理。可是随着空调运行时间加长,压缩机结霜问题越来越严重。专业家政培训公司公司家喜保洁提醒:处理中央空调制冷压缩机结霜问题,首先要搞清结霜原因。

      一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,导致压缩机回气气体温度过低的原因包括:节流阀液态冷媒供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀;蒸发器吸热工作正常但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多。家喜保洁表示冷媒流量过多通常理解为氟多了,也就是说氟太多也会造成低压。

      二、氟少了造成压缩机回气结霜。

      三、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜),这是因为大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。

      专业家政培训公司家喜保洁人员介绍:大多数情况下,对于中央空调制冷压缩机出现接霜现象,只要调节热气旁通阀就行。具体方法是打开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手,顺时针转动里面的调节螺母。调节过程不要太快,一般转半圈左右就暂停一下,让系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继续调整。等运行稳定之后,压缩机结霜现象消失再把端盖旋紧即可。

      如果结霜现象严重,可以适当调高冷凝风扇压力开关的起跳压力。具体方法是找到压力开关,取掉压力开关的调节螺母固定小片,然后用十字螺丝刀顺时针旋转。家喜保洁人员提醒:整个调节过程也需要慢慢进行,一般是调半圈左右,看下情况再决定是否调节。