变频器应用太广泛了,较早的典型应用就是用于恒压供水,实现节能便利。以艾克特变频器为例,变频器恒压供水方法:
只需要设定一个压力表量程FP.00,一个需要压力值FP.01,,其他按照出厂设定,就可以实现简单的变频器恒压控制,就这么简单! 常见问题及解决方法 1、UP/DOWN键无法修改压力设定值; 检查参数F0.03是否设置为8,FA.00是否设置为7。 2、 压力表压力与变频器H0.15压力显示不符; 首先检查FP.00压力表量程是否正确,若不正确改为正确的量程值。然后检查压力表接线并用万用表检查压力表反馈的电压信号是否正确,若反馈的电压信号与压力表示数不呈线性,需调整F2.18(AI1最大输入)的值。比如:压力表0~1.6Mpa对应输出0~10V, 那么当压力表为1.6Mpa时应该输出10V,若压力表输出为9V,则F2.18应设置为9.00。 3、 稳定后压力与设定压力不符; 同问题2。 4、 设定压力不起作用,频率一直上升,压力一直增大; 检查H0.15的压力值是否能与压力表示数对应,若不能对应,一般为线路问题,检查压力表接线是否接错或者虚接。或者是因为问题2没有解决,解决方案详见问题2。 5、 PID输出频率减为零后反转; 检查反转截止频率FA.08是否被误设置,将其改为零。建议代理商设备出厂前将参数加密,防止终端用户误操作。(加密方法:F0.23设定任意一个非零数字,则密码保护生效,下次进入菜单时必须输入设定的非零数字,否则不能查看和修改功能参数,请牢记所设置的用户密码) |