静电接地报警器设计标准(参考国标):

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-11-16 09:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电接地报警器设计标准(参考国标):
    1、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》
    第11.2.11条规定:加油加气站的汽油罐车、LNG罐车和LNG罐车卸车场地和CNG加气子站内的车载储气瓶组的卸气场地,应设卸车或卸气时用的防静电接地装置,并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
    第11.2.15条规定:防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
    2、GB50074-2002《石油库设计规范》
    第14.3.11条规定:油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置,宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。
    第14.3.15条规定:防静电接地装置的接地电阻,不宜大于100Ω。
    静电接地报警器使用方法:
    1.工作状态与显示对照说明
    待机状态: 蜂鸣器没有声音报警
    正常监测状态:蜂鸣器没有声音报警
    接地报警状态:蜂鸣器忙音报警
    2.使用说明
    报警器在待机状态时,将接地夹钳从夹钳存放处取下,报警器处于接地报警状态,将接地夹钳夹在被监测装置上,并调整夹钳使系统处于正常监测状态,视为报警器静电接地良好,可以进行罐装作;
    当完成罐装作后,将接地夹钳从被监测装置上取下,并放回夹钳存放处。报警器进入待机状态,准备下次使用。
    3.工作过程描述
    ● 正常监测状态:当接地夹钳夹在被监测装置上,静电接地良好,报警器进入正常监测状态;
    ● 接地报警状态:当被监测装置接地电阻超过规定阻值或者接地断开时,报警器处于接地报警状态;