    美国泰科快速响应早期抑制喷头K240



    产品品牌: 泰科/TYCO/美国泰科
    美国泰科快速响应早期抑制喷头K240产品型号: ESFR-242/74℃

    1、说明

    ESFR-242/74(101)℃ U直立型洒水喷头是早期抑制快速响应喷头(K=242),对保护高货垛仓库具有特殊的优势,而不需要再装设货架内喷头。该喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料,包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品,货品最大堆高为9.1m,犀面板最大高度为10.7m.保护纸箱包装发泡塑料商品,货品最大高度7.6m,最大屋面板高度9.1m.也可用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。

    产品标准:GB5135.9-2006《自动喷水灭火系统第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》

    2、技术性能

    1)型号:ESFR-242/74(101)℃U早期抑制快速响应直立型洒水喷头2)流量特性系数:K=242

    3)公称口径:φ20mm,连接螺纹R3/4"

    4)最大工作压力:1.2MPa

    5)公称动作温度:74℃、101℃

    6)安装形式:直立型

    7)产品结构及外形:

    ESFR早期抑制快速响应喷头K240(上喷)产品结构及外形尺寸

    8) 安装高度与供水压力要求

    最大室内高度(m)
    最大货堆高度(m)
    供水压力要求(MPa)
    9.1
    7.6
    ≥0.34
    10.7
    9.1
    ≥0.52
    12.2
    10.7
    ≥0.52
    *13.7
    12.2
    ≥0.62
    *在此高度时要求增加一层17/32″口径快速响应货架内喷头,该喷头工作压力为0.34MPa